  • 我买了德力西的互感式三相电表和德力西电流互感器,可是电工过来帮我安装后,我对照德力西的说明书发现互感器应该是P1朝上,P2朝下,S1和S2接相对应的电路,可以电工完全安装反掉了,是P2朝上,P1朝下,请问这样安装后互感器能不能起到作用,对于电流有影响吗?
    冬***天   |   2015-11-08 20:52:32
  • 德力西的电流互感器分为两面:P1和P2,安装时如果装反了并且接线端子S1和S2也接反了对于德力西的电表是不会产生什么影响的,如果是以前的老式电表接反会造成电表反转,现在的电表都是改良过的所以不会反转。接反的补救方法也是很简单的,只需要把S1和S2接线端子也对调一下即可,这样免去拆装的麻烦。