  • sy607三相电子式预付费电表和外接交流接触器控制断电功能的探讨

  • 在合理选定好交流接触器时如何正确的把线路接好.
    m***l   |   2016-07-14 20:08:18
  • 预付费电表和外接的接触器接线方法:
    1.接触器触点A1接零线 
    2.接触器触点A2接电表15号 
    3.德力西DTSY607 1.5/6A 需要外加互感器的,直接接入电流超过6A造成电表烧毁。
    4.电表端钮盒上电压短接片A、B、C三相螺丝要拧紧,不要松动或断开,否则造成某相不计量。
    5.电表15脚和16脚信号控制端,电流不能超过1A或短路现象,严禁接上大电流。 
    6.DTSY607 1.5(6)A电表(需要外接三相交流接触器)。 
    7 .DTSY607 5(20)A、10(40)A(表内带断电功能,电流不能超过电表最大工作电流)。 
    8.表内断电:表示电表内部带有跳闸开关功能。 
    9.表外断电:表示电表内部不带有跳闸功能,需要外接三相交流接触器实现跳闸。 
  • 2016-07-15 08:34:36